施工检验
①、钢筋连接作业开始前及施工过程中,应对每批进场的赶紧进行钢筋连接工艺检验,工艺检验应符合下列要求:按同批钢筋每种规格接头试件不少于三根;接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度实验;三个钢筋接头试件的抗拉强度均不小于该级别钢筋的抗拉强度标准值,同时尚应不小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度,计算钢筋实际抗拉强度时,应采用钢筋实际横截面积。
②、现场检验,现场检验应进行拧紧力力矩检验、接头外观质量检查和单向拉伸实验。
a、 用力矩扳手按照规定的接头拧紧力矩抽检接头的施工质量。抽检数量为:梁、柱构件为接头数的15%,且每个构件的接头抽检数不得少于一个;基础、墙、板构件,每100个接头作为一个检验批,不足100个也作为一个检验批,每个检验批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格,如有一个不合格,则该检验批应逐个检查并拧紧。
b、 滚压直螺纹接头的单向拉伸强度实验按检验批进行。同一施工条件下采取同一批材料的同等级、同型号、同规格的接头,以500个作为一个检验批进行。不足500个也作为一个检验批。
c、 现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸实验一次抽样合格时,验收批接头数量可扩大为1000个。