落地式外脚手架查评分表 表3.0.4-1
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 施工方案 脚手架无施工方案的扣10分
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分
施工方案,不能指导施工的扣5~8分 10 0 10
2 立杆基础 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木,扣5分
每10延长米无扫地杆,扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆,扣5分
每10延长米无排水措施,扣3分 10 0 10
3 架体与建
筑结构拉结 脚手架高7m上,架体与建筑结构拉结按规定要求少一处,扣2分
拉结不坚固每一处,扣1分 10 1 9
4 杆件间距
与剪刀撑 每10延长米立杆,大横杆,小横杆间距超过规定要求每一处,扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处,扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 10 5 5
5 脚手板与
防护栏杆 脚手板不满铺,扣7~10分
脚手板材质不符合要求,扣7~10分
每有一处探头板,扣2分
脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚板的扣5分 10 0 10
6 交底与
验收 脚手架搭设前无交底,扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分
无量化的验收内容,扣5分 10 0 10
小 计 60 6 54
7 一
般
项
目 小横杆
设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的,每有一处,扣2分
小横杆只固定一端的每有一处扣1分
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分 10 2 8
8 杆件搭接 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m,扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处,扣2分 5 2 3
9 架体内
封闭 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 5 0 5
10 脚手架
材质 木杆直径、材质不符合要求的扣4~5分
钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 5 0 5
通道 架体不设上下通道的扣5分
通道设置不符合要求的扣1~3分 5 1 4
卸料平台 卸料平台未经设计计算,扣10分
卸料平台搭设不符合设计要求,扣10分
卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 10 0 10
小 计 40 4 36
检查项目合计 100 10 90
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
悬挑式脚手架检查评分表 表3.0.4-2
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分
施工方案中搭设方法不具体的扣6分 10
2 悬挑梁及
架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣5分
悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分
立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分
架体未按规定与建筑结构拉结的每一处扣5分 20
3 脚手板 脚手板铺设不牢、不严,扣7~10分
脚手板材质不符合要求,扣7~10分
每有一处探头板,扣2分 10
4 荷 载 脚手架荷载超过规定,扣10分
施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分 10
5 交底与验收 脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10分
每段脚手架搭设后,无验收资料,扣扣5分
无交底记录,扣5分 10
小 计 60
7 一
般
项
目 杆件间距 每10延长米立杆间距超过规定,扣5分
大横杆间距超过规定,扣5分 10
8 架体防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分
脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 10
9 层间防护 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分
防护不严的扣5分 10
10 脚手架
材 质 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分 10
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。
2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
门型脚手架检查评分表 表3.0.4-3
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 施工方案 脚手架无施工方案、扣10分
施工方案不符合规范要求,扣5分
脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经上级审批,扣10分 10
2 架体基础 脚手架基础不平、不实、无垫木,扣5分
脚手架底部不加扫地杆,扣5分 10
3 架体稳定 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分
拉结不牢固的每有一处扣5分
不按规定设置剪刀撑的扣5分
不按规定高度作整体加固的扣5分
门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 10
4 杆件、锁件 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的扣6分
脚手架组装不牢,每一处紧固不合要求的扣1分 10
5 脚手板 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的扣5分
脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分 10
6 交底与验收 脚手架搭设无交底,扣6分
未办理分段验收手续,扣4分
无交底记录,扣5分
小 计 60
7 一
般
项
目 架体防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分
架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密,扣8~10分 10
8 材质 杆件变形严重的扣10分
局部开焊的扣10分
杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分 10
9 荷载 施工荷载超过规定的扣10分
脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 10
10 通道 不设置上下专用通道的扣10分
通道设置不符合要求的扣5分 10
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
挂脚手架检查评分表 表3.0.4-4
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书扣10分
施工方案未经审批,扣10分
施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 10
2 制作组装 架体制作与组装不符合设计要求,扣17~20分
悬挂点无设计或设计不合理,扣20分
悬挂点部件制作或埋设不合设计要求,扣15分
悬挂点间距超过2m,每有一处,扣20分 20
3 材质 材质不符合设计要求,杆件严重变形、局部开焊,扣10分
杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣4~6分 10
4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢的扣8分
脚手板材质不符合要求的扣6分
每有一处探头板的扣8分 10
5 交底与验收 脚手架进场无验收手续,扣10分
第一次使用前未经荷载试验,扣8分
每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分
无交底记录,扣5分 10
小 计 60
7 一
般
项
目 荷载 施工荷载超过1KN的扣5分
每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 10
8 架体防护 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分
脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣12~15分
脚手架底部封闭不严密,扣10分 10
9 安装人员 安装脚手架人员未经专业培训,扣10分
安装人员未系安全带。扣10分 10
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。
2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
吊篮脚手架检查评分表 表3.0.4-5
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得
分数 扣减分数 实得
分数
1 保
证
项
目 施工方案 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批,扣10分
施工方案不具体、指导性差,扣5分 10
2 制作组装 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣10分
吊篮组装不符合设计要求,扣7~10分
电动(手板)葫芦使用非合格产品,扣10分
吊篮使用前未经荷载试验,扣10分 10
3 安全装置 升降葫芦无保险卡或失效的扣20分
升降吊篮无保险绳或失效的扣20分
无吊钩保险的扣8分
作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上
扣17~20分 20
4 脚手板 脚手板铺设不满、不牢,扣5分
脚手板材质不合要求,扣5分
每有一处探头板,扣2分 5
5 升降操作 操作升降的人员不固定或未经培训,扣10分
升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣10分
两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的
扣10分 10
6 交底
与验收 每次提升后未经验收上人作业的扣5分
提升及作业未经交底的扣5分 5
小 计 60
7 一
般
项
目 防 护 吊篮外侧防护不符合要求的扣7~10分
外侧立网封闭不整齐的扣4分
单片吊篮升降两端头无防护的扣10分 8
8 防护顶板 多层作业无防护顶板的扣10分
防护顶板设置不符合要求,扣5分 8
9 架体稳定 作业时吊篮未与建筑结构拉牢,扣10分
吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大,扣5分 8
10 荷 载 施工荷载超过设计规定的扣10分
荷载堆放不均匀的扣5分 8
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 表3.0.4-6
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 使用条件 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣10分
不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣10分
无专项施工组织设计,扣10分
安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分
各工种无操作规程的扣10分 10
2 设计计算 无设计计算书的扣10分
设计计算书未经上级技术部门审批的扣10分
设计荷载未按承重架3.0KN/m2,装饰架2.0 KN/m2,
升降状态0.5 KN/m2取值的扣10分
压杆长细比大于150,受拉杆件的长细比大于300扣10分
主框架,支撑框架,桁架各节点的各杆件轴线不汇交于一点扣6分
无完整的制作安装图的扣10分 10
3 架体构造 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣10分
相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的
支撑框架(桁架)的扣10分
主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上扣10分
架体未按规定构造搭设的扣10分
架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m扣8分
支撑框架未将主框架作为支座的扣10分 10
4 附着支撑 主框架未与每个楼层设置连接点的扣10分
钢挑架与预埋钢筋环连接不牢固或不符合规定的扣10分
钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣10分
钢挑架焊接不符合要求的扣10分 10
5 升降装置 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣10分
索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分
有两个以上吊点升降时,使用手拿葫芦(导链)的扣10分
升降时架体只有一个附着支撑装置的扣10分
升降时架体上站人的扣10分 10
6 防坠落、导向
防倾斜装置 无防坠装置的扣10分
防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上,
且无两处以上的扣10分
无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣10分
防坠装置不起作用的扣7~10分 10
小 计 60
7 一
般
项
目 分段验收 每次提升前,无具体的检查记录的扣6分
每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣7分 8
8 脚手板 脚手板铺设不严不牢的扣3~5分
离墙空隙未封严的扣3~5分
脚手板材质不符合要求的扣3~5分 8
9 防 护 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分
操作层无防护栏杆的扣8分
外侧封闭不严的扣5分
作业层下方封闭不严的扣5~7分 8
10 操 作 不按施工组织设计搭设的扣10分
操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分
作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的扣7~10分
安装、升降、拆除时无安全警戒线的扣10分
荷载堆放不均匀的扣5分
升降时架上有超过2000N重的设备的扣10分 8
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=20×该表检查项目实得分数合计÷100。
“三宝”、“四口”防护检查评分表 表3.0.7
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣5分
安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分
不按规定佩戴安全帽的每有一人扣1分 20 4 16
2 安全网 在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分
安全网规格、材质不符合要求的扣25分
安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 25 0 25
3 安全带 每有一人未系安全带的扣5分
每有一人安全带系挂不符合要求的扣3分
安全带不符合标准,每发现一条扣2分 10 0 10
4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
防护设施未形成定型化、工具化的扣6分
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分 12 6 6
5 预留洞口、坑井防护 每一处无防护措施的扣7分
防护设施未形成定型化、工具化的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 13 0 13
6 通道口防护 每一处无防护棚的扣5分
每一次防护不严的扣2~3分
每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分 10 0 10
阳台、楼板、屋面等临边防护 每一处临边无防护的扣5分
每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 10 0 10
检查项目合计 100 10 90
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
施工用电检查评分表 表3.0.8
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保
证
项
目 外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣20分
防护措施不符合要求,封闭不严的扣5~10分 10 0 10
2 接地与接零
保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分
未采用TN-S系统的扣10分
专用保护零线不符合要求的扣5~8分
保护零线与工作零线混接的扣10分 10 0 10
3 配电箱
开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分
开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一次扣5分
漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关每一次扣2分
违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 10 6 4
4 现场照明 照明专用回路无漏电保护的扣5分
灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分
室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的
扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的
扣5分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 10 0 10
小 计 60 6 54
5 一
般
项
目 配电线路 电线老化,破皮未包扎的每一处扣10分
线路过道无保护的每一处扣5分
电杆、横担不符合要求的扣5分
架空线路不符合要求的扣7~10分
未使用五芯线(电缆)的扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分 15 0 15
6 电器装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的
每一处扣3分
用其他金属丝代替熔丝的扣10分 10 0 10
7 变配电
装置 不符合安全规定的扣3分 5 0 5
8 用电档案 无专项用电施工组织设计的扣10分
无地极阻值摇测记录的扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 10 4 6
小 计 40 4 36
检查项目合计 100 10 90
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
外用电梯(人货两用电梯)检查评分表 表3.0.10
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 保证项目 安全装置 梯笼安全装置未经试验或不灵敏的扣10分
门连锁装置不起作用的扣10分 10
2 安全防护 地面梯笼出入口无防护棚的扣8分
防护棚材质搭设不符合要求的扣4分
每层卸料口无防护门的扣10分
有防护门不使用的扣6分
卸料台口搭设不符合要求的扣6分 10
3 司机 司机无证上岗作业的扣10分
每班作业前不按规定试车的扣5分
不按规定交接班或无交接记录的扣5分 10
4 荷载 超过规定承载人数无控制措施的扣10分
超过规定重量无控制措施的扣10分
未加对重载人的扣10分 10
5 安装与
拆卸 未制定安装拆卸方案的扣10分
拆装队伍没有取得资格证书的扣10分 10
6 安装验收 电梯安装后无验收拆装无交底的扣10分
验收单上无量化验收内容的扣5分 10
小 计 60
7 一般项目 架体稳定 架体垂直度超过说明书规定的扣7~10分
架体与建筑结构附着不符合要求的扣7~10分
架体附着装置与脚手架连接的扣10分 10
8 联络信号 无联络信号的扣10分
信号不准确的扣6分 10
9 电气安全 电气安装不符合要求的扣10分
电气控制无漏电保护装置的扣10分 10
10 避雷 在避雷保护范围外无避雷装置的扣10分
避雷装置不符合要求的扣5分 10
小 计 40
检查项目合计 100
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
3.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。
施工机具检查评分表 表3.0.13
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得
分数 扣减分数 实得分数
1 平刨 平刨安装后无验收合格手续,扣5分
无护手安全装置,扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,
平刨和圆盘锯两项扣20分 10 0 10
2 圆盘电锯 电锯安装后无验收合格手续的扣5分
无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位
无防护每缺一项的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分 10 0 10
3 手持电动
工具 Ⅰ类手持电动工具无保护接零的扣10分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分 10 0 10
4 钢筋机械 机械安装后无验收合格手续的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分
传动部位无防护的扣3分 10 0 10
5 电焊机 机械安装后无验收合格手续的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无二次空载降压保护器或防触电装置的扣5分
一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分
焊把线接头超过3次或绝缘老化的扣5分
电源不使用自动开关的扣3分
电焊机无防雨罩的扣4分 10 0 10
6 搅拌机 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分
操作手柄无保险装置的扣3分
搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分
搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分
传动部位无防护罩的扣4分
作业平台不平稳的扣3分 10 0 10
7 气瓶 各种气瓶无标准色标的扣5分
气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分
乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分
气瓶存放不符合要求的扣5分
气瓶无防震圈、防护帽的每一个扣2分 10 0 10
8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣5分
翻斗车制动装置不灵敏的扣5分
无证司机驾车的扣5分
行车载人或违章行车每发现一处扣5分 10 0 10
9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分 10 0 10
10 打桩机械 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分
打桩机无超高限位装置的扣5分
打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分
打桩作业无方案的扣5分
打桩操作违反操作规程的扣5分 10 0 10
检查项目合计 100 0 100
注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=5×该表检查项目实得分数合计÷100。
与安全检查标准相关的规范、标准及规定
序号 安全检查表 相关《规范》及有关标准规定
1 落地式外脚手架 编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定(修订稿1997)
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)
2 门型脚手架 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ128-2000)
3 挂架子、吊篮架子 工具式脚手架安全技术规范(未颁发)
高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-92)
4 随着式升降脚手架 建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定[建建(2000)230号]
5 “三宝、四口”防护 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ180-91)
安全帽(GB2811-81)
安全带(GB6095-85)
高处作业分级(GB3608-83)
密目式安全网(GB16909-1997)
6 基坑支护 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)
7 模板工程 建筑施工模板工程安全技术规范(未颁发)
8 施工用电 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)
施工现场临时用电施工组织设计(徐荣杰主编)
建筑施工现场临时用电安全技术(徐荣杰主编)
漏电保护器安装和运行(GB1395-92)
漏电电流动作保护器(GB6829-86)
安全电压(GB3805-83)
9 物料提升机 龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-92)
10 外用电梯 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)
建筑机械技术试验规程(JGJ34-86)
施工升降机(GB10052-1996)
11 塔吊 建设部《加强塔式起重机安全使用管理的若干规定》建筑塔式起重机安全规程(GB5144-94)
建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)
建筑机械技术试验规程(JGJ34-86)
起重机械安全规程(GB6067-86)
12 起重吊装 建筑施工起重吊装安全技术规程(未颁发)
超重机械安全规程(GB6067-86)
13 施工机具 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-86)
手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB3787-83)